Un plancher chauffant sur pieux devra être très bien isolé pour éviter de coûteuses pertes de chaleur. Pour une isolation performante, vous devez mettre un isolant en nattes entre les solives (ex: laine de roche) et des panneaux rigides sous les solives (polystyrène expansé, type Isoclad). Les panneaux rigides sont importants car ils vont à la fois couper les ponts thermiques et bloquer le passage de l'air froid.
Assurez-vous que l'isolant des cavités vient complètement s'appuyer contre le faux plancher (il ne doit pas y avoir d'espace d'air) et mettez une bonne épaisseur d'isolant rigide sous les solives pour bien les protéger. Scellez les joints entre les panneaux avec minutie. Couvrez les panneaux avec du contreplaqué ou du fibro-ciment.
→ L'étanchéité à l'air est critique à la réussite d'un assemblage de plancher sur pieux : attention à la solive de bordure.
L'espace chaud devrait être coupé de l'assemblage du plancher par un pare-vapeur. Il peut s'agir carrément d'un polyéthylène sous votre installation pour plancher chauffant, mais un sous-plancher de contreplaqué fait aussi le travail (sa perméance correspond à celle d'un pare-vapeur de type II).
Un aperçu des planchers radiants chauffés grâce à des tubes où l’air circule. Les planchers chauffants ont la cote: leur confort est particulièrement apprécié dans la cuisine et…
L’une des questions les plus posées à notre service d'assistance en ligne concerne le vide sanitaire, dont la rénovation est stratégique à la veille des grands froids. Mais…
Chez Écohabitation, on ne recule devant rien pour faire avancer l’écologie domestique. Camille a passé la semaine dans sa salle de lavage pour tester la balle SmartKlean. Elle…
Vous aimeriez finir votre sous-sol et construire un plancher sur votre dalle de béton? L’important : ne rien coller, fixer, déposer sur une dalle existante si elle n'est pas…
La télévision, l’ordinateur, la chaîne stéréo… Même éteints, ils consomment. Ces « charges fantômes » peuvent atteindre 10% de la consommation d’électricité. Sachez les…
Au Québec, le Radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme; 10 % de tous les cancers du poumon sont associés au Rn. Effectuer un test et installer une…
Les chauffe-eau bénéficient déjà d’une bonne isolation, qu’on peut cependant améliorer pour limiter les pertes. Pour la tuyauterie, c’est un peu plus compliqué. On entend…
Bonjour,
Un plancher chauffant sur pieux devra être très bien isolé pour éviter de coûteuses pertes de chaleur. Pour une isolation performante, vous devez mettre un isolant en nattes entre les solives (ex: laine de roche) et des panneaux rigides sous les solives (polystyrène expansé, type Isoclad). Les panneaux rigides sont importants car ils vont à la fois couper les ponts thermiques et bloquer le passage de l'air froid.
Assurez-vous que l'isolant des cavités vient complètement s'appuyer contre le faux plancher (il ne doit pas y avoir d'espace d'air) et mettez une bonne épaisseur d'isolant rigide sous les solives pour bien les protéger. Scellez les joints entre les panneaux avec minutie. Couvrez les panneaux avec du contreplaqué ou du fibro-ciment.
→ L'étanchéité à l'air est critique à la réussite d'un assemblage de plancher sur pieux : attention à la solive de bordure.
L'espace chaud devrait être coupé de l'assemblage du plancher par un pare-vapeur. Il peut s'agir carrément d'un polyéthylène sous votre installation pour plancher chauffant, mais un sous-plancher de contreplaqué fait aussi le travail (sa perméance correspond à celle d'un pare-vapeur de type II).
Lien pertinent
Green Building Advisor. Insulating an Exposed Floor.
Bonjour,
Pour quelle raison ne suggérez-vous pas de gicler à l'uréthane le dessous du plancher? Merci